Всем доброго времени суток! Нужна консультация специалистов. Наше предприятие занимается производством оборудования для гидромеханической очистки внутренних поверхностей труб. Производим очистку теплообменных аппаратов, котлов, трубопроводов. Недавно занялись поиском новых направлений очистки и узнали, что аппарат воздушного охлаждения природного газа (внутренние поверхности труб ) также нуждаются в очистке. Подскажите пожалуйста, так ли это, и может быть какое-то еще оборудование нуждается в очистке.
Очистка аппарата воздушного охлаждения природного газа
Ссылка #1 09 февраля 2011 - 12:31
Ссылка #2 09 февраля 2011 - 13:56
Пока помещаю в этот раздел, ввиду того, что специалистов, сталкивающихся с вопросом, поднятым автором, здесь будет побольше.
И в дополнение вопрос - расматриваете ли вы возможности чистки наружной оребренной поверхности труб АВО, при условии выполнения алюминиевого оребрения? (для металлического оребрения все с большего ясно - гидромонитором чистят). Сталкивался с вопросом такой очистки для некоторых установок, где птицы делают свое дело, а гидромонитором девормируется оребрение.
И в дополнение вопрос - расматриваете ли вы возможности чистки наружной оребренной поверхности труб АВО, при условии выполнения алюминиевого оребрения? (для металлического оребрения все с большего ясно - гидромонитором чистят). Сталкивался с вопросом такой очистки для некоторых установок, где птицы делают свое дело, а гидромонитором девормируется оребрение.
Ссылка #3 09 февраля 2011 - 19:06
Панкин А.А. (09 февраля 2011 - 13:56) писал:
И в дополнение вопрос - расматриваете ли вы возможности чистки наружной оребренной поверхности труб АВО, при условии выполнения алюминиевого оребрения? (для металлического оребрения все с большего ясно - гидромонитором чистят). Сталкивался с вопросом такой очистки для некоторых установок, где птицы делают свое дело, а гидромонитором девормируется оребрение.
Птицы, пол беды - беда неумное "увлажнение" воздуха в жаркий период. В ближайшее время мы планируем помыть снаружи секции с очень мягким и очень частым оребрением из алюминия от солей жесткости. Если опыт будет положительным - поделюсь...
Ссылка #4 09 февраля 2011 - 21:59
Для увлажнения в жаркий период разработчики АВО предлагают использовать впрыск воды под давлением через форсунки сразу за вентилятором. Вода, испаряясь, охлаждает воздух и не конденчируется на оверхности труб - отсюда отложения отсутствуют. Только предварительно воду нужно отфильтровать, да и давление перед форсунками должно быть приличное. Хотя эти затраты с лихвой компенсируют необходимость промывки от отложений, чрезмерно высокий расход вода потока свободного орошения, сохраняя при этом всю эффективную поверхность теплообмена в работе
Ссылка #5 11 февраля 2011 - 10:50
Панкин А.А. (09 февраля 2011 - 13:56) писал:
Пока помещаю в этот раздел, ввиду того, что специалистов, сталкивающихся с вопросом, поднятым автором, здесь будет побольше.
И в дополнение вопрос - расматриваете ли вы возможности чистки наружной оребренной поверхности труб АВО, при условии выполнения алюминиевого оребрения? (для металлического оребрения все с большего ясно - гидромонитором чистят). Сталкивался с вопросом такой очистки для некоторых установок, где птицы делают свое дело, а гидромонитором девормируется оребрение.
И в дополнение вопрос - расматриваете ли вы возможности чистки наружной оребренной поверхности труб АВО, при условии выполнения алюминиевого оребрения? (для металлического оребрения все с большего ясно - гидромонитором чистят). Сталкивался с вопросом такой очистки для некоторых установок, где птицы делают свое дело, а гидромонитором девормируется оребрение.
Я думаю, что наружнюю чистку нужно проводить аппаратом высокого давления, хотя алюминивое оребрение может быть повреждено. Мы же пробуем производить очистку внутренних поверхностей труб АВГБ. На фотографии представлено то, что я имею ввиду! Вопрос: насколько это актуально?
Прикрепленные файлы
-
очистка АВГБ.JPG (115,56К)
Количество загрузок:: 28
Ссылка #6 11 февраля 2011 - 19:07
Сергей Иванович! Я про деформацию алюминиевого оребрения указывал.
А для АВО чистка внутренней поверхности гидромониторами (где это возможно по констркутивному исполнению) проводиться так же давно, как и для кожухотрубчатых - нового вы здесь ничего не открыли.
Насколько актуально - нужно там, где отлагаются загрязнения.
А для АВО чистка внутренней поверхности гидромониторами (где это возможно по констркутивному исполнению) проводиться так же давно, как и для кожухотрубчатых - нового вы здесь ничего не открыли.
Насколько актуально - нужно там, где отлагаются загрязнения.
Ссылка #7 14 февраля 2011 - 14:54
Панкин А.А. (11 февраля 2011 - 19:07) писал:
Сергей Иванович! Я про деформацию алюминиевого оребрения указывал.
А для АВО чистка внутренней поверхности гидромониторами (где это возможно по констркутивному исполнению) проводиться так же давно, как и для кожухотрубчатых - нового вы здесь ничего не открыли.
Насколько актуально - нужно там, где отлагаются загрязнения.
А для АВО чистка внутренней поверхности гидромониторами (где это возможно по констркутивному исполнению) проводиться так же давно, как и для кожухотрубчатых - нового вы здесь ничего не открыли.
Насколько актуально - нужно там, где отлагаются загрязнения.
Мы и не претендуем на что-то новое, просто зачастую, если отложения "пробковые" (трубка забита), высокое давление их не берет, наш метод - гидроМЕХАНИЧЕСКИЙ, в трубке вращается твердосплавный инструмент и сколотые отложения вымываются водой. Да и стоимость нашей установки несравнима со стоимостью установки высокого давления. Я так понимаю, раз гидромониторами справляются, значит отложения небольшие? И наше оборудование не столь актуально? Заранее спасибо за ответы!
Ссылка #8 14 февраля 2011 - 19:21
Обещанная информация по промывке наружного оребрения секций АВО от солей жесткости.
Для промывки сделали железобетонный бассейн, внутренние стенки покрыли химзащитой (краска на эпоксидной основе). В нижней части смонтировали паровой змеевик и коллектор из перфорированных труб для подачи воздуха, а также опоры для укладки секций. Моющий раствор - 5% раствор лимонной кислоты, температура около 50 0 С (больше не смогли поднять). Секции опускали в воду отглушенными, поскольку внутри трубки чистые. Промыли 4 секции с корректировкой концентрации кислоты по мере снижения. Первая секция (в свежем растворе) отмылась на 4+ примерно за час, вторая и остальные мылись дольше, последняя около 8 часов. Остальное на фотографиях...
Для промывки сделали железобетонный бассейн, внутренние стенки покрыли химзащитой (краска на эпоксидной основе). В нижней части смонтировали паровой змеевик и коллектор из перфорированных труб для подачи воздуха, а также опоры для укладки секций. Моющий раствор - 5% раствор лимонной кислоты, температура около 50 0 С (больше не смогли поднять). Секции опускали в воду отглушенными, поскольку внутри трубки чистые. Промыли 4 секции с корректировкой концентрации кислоты по мере снижения. Первая секция (в свежем растворе) отмылась на 4+ примерно за час, вторая и остальные мылись дольше, последняя около 8 часов. Остальное на фотографиях...
Прикрепленные файлы
-
Моем секции.rar (10,99МБ)
Количество загрузок:: 57
Ссылка #9 14 февраля 2011 - 21:21
Морошкин Ю.Г. (14 февраля 2011 - 19:21) писал:
Обещанная информация по промывке наружного оребрения секций АВО от солей жесткости.
Для промывки сделали железобетонный бассейн, внутренние стенки покрыли химзащитой (краска на эпоксидной основе). В нижней части смонтировали паровой змеевик и коллектор из перфорированных труб для подачи воздуха, а также опоры для укладки секций. Моющий раствор - 5% раствор лимонной кислоты, температура около 50 0 С (больше не смогли поднять). Секции опускали в воду отглушенными, поскольку внутри трубки чистые. Промыли 4 секции с корректировкой концентрации кислоты по мере снижения. Первая секция (в свежем растворе) отмылась на 4+ примерно за час, вторая и остальные мылись дольше, последняя около 8 часов. Остальное на фотографиях...
Для промывки сделали железобетонный бассейн, внутренние стенки покрыли химзащитой (краска на эпоксидной основе). В нижней части смонтировали паровой змеевик и коллектор из перфорированных труб для подачи воздуха, а также опоры для укладки секций. Моющий раствор - 5% раствор лимонной кислоты, температура около 50 0 С (больше не смогли поднять). Секции опускали в воду отглушенными, поскольку внутри трубки чистые. Промыли 4 секции с корректировкой концентрации кислоты по мере снижения. Первая секция (в свежем растворе) отмылась на 4+ примерно за час, вторая и остальные мылись дольше, последняя около 8 часов. Остальное на фотографиях...
Спасибо. Впечатляет, завтра своим покажу, у нас этих АВО, как грязи.
Ссылка #10 15 февраля 2011 - 10:14
Морошкин Ю.Г. (14 февраля 2011 - 19:21) писал:
Обещанная информация по промывке наружного оребрения секций АВО от солей жесткости.
Для промывки сделали железобетонный бассейн, внутренние стенки покрыли химзащитой (краска на эпоксидной основе). В нижней части смонтировали паровой змеевик и коллектор из перфорированных труб для подачи воздуха, а также опоры для укладки секций. Моющий раствор - 5% раствор лимонной кислоты, температура около 50 0 С (больше не смогли поднять). Секции опускали в воду отглушенными, поскольку внутри трубки чистые. Промыли 4 секции с корректировкой концентрации кислоты по мере снижения. Первая секция (в свежем растворе) отмылась на 4+ примерно за час, вторая и остальные мылись дольше, последняя около 8 часов. Остальное на фотографиях...
Для промывки сделали железобетонный бассейн, внутренние стенки покрыли химзащитой (краска на эпоксидной основе). В нижней части смонтировали паровой змеевик и коллектор из перфорированных труб для подачи воздуха, а также опоры для укладки секций. Моющий раствор - 5% раствор лимонной кислоты, температура около 50 0 С (больше не смогли поднять). Секции опускали в воду отглушенными, поскольку внутри трубки чистые. Промыли 4 секции с корректировкой концентрации кислоты по мере снижения. Первая секция (в свежем растворе) отмылась на 4+ примерно за час, вторая и остальные мылись дольше, последняя около 8 часов. Остальное на фотографиях...
Подскажите пожалуйста, на всех АВО которые Вы мыли чистые трубки? Отложений совсем нет?
Ссылка #11 15 февраля 2011 - 11:54
Ссылка #12 13 января 2012 - 15:31
Уважаемые коллеги! Предлагаю рассмотреть возможность очистки наружных оребрённых поверхностей сухим методом, без повреждения алюминиевого либо какого-нибудь другого оребрения.
Можно проводить очистку в зимний период, так как не требуется ни пара ни воды. Используем специальные запатентованные химикаты с распылением воздухом с давлением 5-7 кг/см2.
Можно проводить очистку в зимний период, так как не требуется ни пара ни воды. Используем специальные запатентованные химикаты с распылением воздухом с давлением 5-7 кг/см2.
Прикрепленные файлы
-
АВО.rar (3,55МБ)
Количество загрузок:: 20
Ссылка #13 13 января 2012 - 16:52
Морошкин Ю.Г. (14 февраля 2011 - 19:21) писал:
Обещанная информация по промывке наружного оребрения секций АВО от солей жесткости.
Для промывки сделали железобетонный бассейн, внутренние стенки покрыли химзащитой (краска на эпоксидной основе). В нижней части смонтировали паровой змеевик и коллектор из перфорированных труб для подачи воздуха, а также опоры для укладки секций. Моющий раствор - 5% раствор лимонной кислоты, температура около 50 0 С (больше не смогли поднять). Секции опускали в воду отглушенными, поскольку внутри трубки чистые. Промыли 4 секции с корректировкой концентрации кислоты по мере снижения. Первая секция (в свежем растворе) отмылась на 4+ примерно за час, вторая и остальные мылись дольше, последняя около 8 часов. Остальное на фотографиях...
Для промывки сделали железобетонный бассейн, внутренние стенки покрыли химзащитой (краска на эпоксидной основе). В нижней части смонтировали паровой змеевик и коллектор из перфорированных труб для подачи воздуха, а также опоры для укладки секций. Моющий раствор - 5% раствор лимонной кислоты, температура около 50 0 С (больше не смогли поднять). Секции опускали в воду отглушенными, поскольку внутри трубки чистые. Промыли 4 секции с корректировкой концентрации кислоты по мере снижения. Первая секция (в свежем растворе) отмылась на 4+ примерно за час, вторая и остальные мылись дольше, последняя около 8 часов. Остальное на фотографиях...
Хорошая работа. В свое время тоже предлагали какие-то фирмачи чистить по схеме реагент с ванной, только механики закочевряжились и под предлогом, что секции поведет (секции по 12 метров) соскочили с темы. Так и продолжали дуть воздухом. Кстати на снимках - на оребрении лед или соли?
Ссылка #14 13 января 2012 - 18:43
Ссылка #15 27 марта 2012 - 16:46
Бутин Е.Б. (13 января 2012 - 15:31) писал:
Уважаемые коллеги! Предлагаю рассмотреть возможность очистки наружных оребрённых поверхностей сухим методом, без повреждения алюминиевого либо какого-нибудь другого оребрения.
Можно проводить очистку в зимний период, так как не требуется ни пара ни воды. Используем специальные запатентованные химикаты с распылением воздухом с давлением 5-7 кг/см2.
Можно проводить очистку в зимний период, так как не требуется ни пара ни воды. Используем специальные запатентованные химикаты с распылением воздухом с давлением 5-7 кг/см2.
интерисует на какие виды загрязнений работают химикаты, оборудование для проведения данных работ, по представленым фото загрязнения кажуться пухом от тополей с пылью, последствия полива АВО не правильной водой удаляются так же эффективно?
Применяется ли у кого схема увлажнения химочищеной водой, кроме теории ни кто не говорит что "у меня работает эффективно много лет".
Ссылка #16 28 марта 2012 - 21:55
Губин М.А. (27 марта 2012 - 16:46) писал:
интерисует на какие виды загрязнений работают химикаты, оборудование для проведения данных работ, по представленым фото загрязнения кажуться пухом от тополей с пылью, последствия полива АВО не правильной водой удаляются так же эффективно?
Применяется ли у кого схема увлажнения химочищеной водой, кроме теории ни кто не говорит что "у меня работает эффективно много лет".
Применяется ли у кого схема увлажнения химочищеной водой, кроме теории ни кто не говорит что "у меня работает эффективно много лет".
Метод очистки обеспечивает удаление, как твёрдых отложений, поверхностной коррозии, так и масляных и нефтяных пятен.
Прикрепленные файлы
-
Doc1.docx (1,11МБ)
Количество загрузок:: 16
Ссылка #17 06 мая 2012 - 07:47
Бутин Е.Б. (28 марта 2012 - 21:55) писал:
Метод очистки обеспечивает удаление, как твёрдых отложений, поверхностной коррозии, так и масляных и нефтяных пятен.
Прикрепленные файлы
-
DSC_0006.jpg (1,76МБ)
Количество загрузок:: 10
Ссылка #18 11 мая 2012 - 14:53
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с гидромеханической чисткой от кокса змеевика печи висбрекинга. Способна ли эта процедура полноценно заменить паровоздушный выжиг кокса и что по затратам?
Ссылка #19 11 мая 2012 - 17:58
Мацков А.Н. (11 мая 2012 - 14:53) писал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с гидромеханической чисткой от кокса змеевика печи висбрекинга. Способна ли эта процедура полноценно заменить паровоздушный выжиг кокса и что по затратам?
http://www.magicrot.ru/ Эти ребята хорошо чистят печи, лучше паровыжига. Дорого, но дешевле поврежденного при паровыжиге змеевика...
Ссылка #20 Вчера, 16:35
А вы это заявляете по опыту или по предположению? На этот метод есть противоречивые мнения.