Sign in to follow this  
Дмитрий Бельмаз

Предклапана на вакуумной колонне

Recommended Posts

Описываю подробно колонну К3. 

 

1) печи нет - кубовый остаток К2 - около 340 C идет прямо в зону питания.

2) вниз К3 подается перегретый пар - 100 кг/час, полностью от него не отказались. Хотя стремились - теперь на установку идет не 500 кг/час, а 100 кг/час.

3) есть верхнее ПЦО (фр. 280-360) отбирается с 4-й тарелки и возвращается на 1-ю (счет тарелок сверху).

 

Холодильники водяные - зимой работают на оборотной воде, летом на захоложенной. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вакуумная установка состоит из двух насосов номинальной производительностью 185 м3/час, которые в случае необходимости могут работать параллельно, 

на вход насосов поступает 110 м3/час паров, а до холодильников их 3360 м3/час так, что ВСС не справится при отключении холодильников. 

 

Пожалуй стоит применить формулы для расчета сброса на ПК из У-ТБ-06-85 книга 2 и РД51_0220570_2_93, и клапаном на пожар дело не ограничится или делать колонну повышенной прочности. 

 

Прийдется выбирать: колонна на 0,1 МПа, большой ПК и возможно замена факела, или колонна на 0,7 МПа ПК на пожар и факел существующий без изменений.

 

Спасибо за наводящий вопрос.

Share this post


Link to post
Share on other sites

P.S. Ещё может быть рост давления и температуры вверху колонны из-за отключения ВПЦО, но этот случай менее опасный, чем отключение конденсаторов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Производительность объекта выросла - не с вакуумной, так с атмосферной сброс на факел больше может стать - все равно факел проверять надо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аналогично здесь: http://www.pvsystems.ru/pfeiffer/plastinchato-rotornye/

 

"Вакуумный предохранительный клапан

В зависимости от конкретного типа насоса пластинчато-роторные вакуумные насосы могут оснащаться вакуумными предохранительными клапанами. В случае преднамеренной или непреднамеренной остановки этот клапан отсекает насос от вакуумного приемника, и с помощью вытесняемого газа происходит отвод из насосной системы с целью предотвращения поднятия масла в приемник. После включения насоса, когда давление в насосе приблизительно достигает давления в приемнике, клапан открывается с некоторой задержкой."

К сожалению, не имел опыта с именно с такими насосами и нет пока времени разобраться с устройством насоса, но: Отсекающие клапана, для предотвращения попадания воздуха в горя чую колонну, - это логично. Однако "Газ внутри камеры сжимается, пока не откроется выпускной клапан под атмосферным давлением", что навскидку означает, что при падении вакуума (т.е. поднятия давления до атмосферного и даже выше до 0,1 МПа) выпускной клапан откроется. От колонны насос не отсекается, отсекается при остановке от атмосферы, чтобы воздух обратным ходом не попал в колонну, но ИЗ колонны в атмосферы, по-моему газы пройдут через насос. Тем более там есть клапан 42, который срабатывает при повышении давления со сбросом в отводящую магистраль. Хотя, может я и не прав.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Производительность объекта выросла - не с вакуумной, так с атмосферной сброс на факел больше может стать - все равно факел проверять надо

Проверим, если что можно снизить сброс на факел уменьшая подачу сырьевого насоса регулирующим клапаном (так у нас уже делали).

К сожалению, не имел опыта с именно с такими насосами и нет пока времени разобраться с устройством насоса, но: Отсекающие клапана, для предотвращения попадания воздуха в горя чую колонну, - это логично. Однако "Газ внутри камеры сжимается, пока не откроется выпускной клапан под атмосферным давлением", что навскидку означает, что при падении вакуума (т.е. поднятия давления до атмосферного и даже выше до 0,1 МПа) выпускной клапан откроется. От колонны насос не отсекается, отсекается при остановке от атмосферы, чтобы воздух обратным ходом не попал в колонну, но ИЗ колонны в атмосферы, по-моему газы пройдут через насос. Тем более там есть клапан 42, который срабатывает при повышении давления со сбросом в отводящую магистраль. Хотя, может я и не прав.

... У нас опыта работы с такими работы тоже на практике нет, а до строительства еще пройдет немало времени. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Инструкцию я прикреплял по похожему насосу, но теперь есть документация и на насос ZM.

 

Что внутри у агрегата - скрывает "сумрачный германский гений".

Однако есть схема автоматизации 11000_9112383_ZMD900-200ATEX_rev1.pdf

и перечень поставки, на всасе обеих вакуум насосов (после общего ресивера/сепаратора) присутствуют обратные клапана и отсечная арматура автоматически закрывающаяся при остановке насоса. (Такой вывод сделан из описания работы вакуумной установки).

 

Сама ваккумная установка работает так: один насос включается если падает ваккум в ресивере, если падение продолжается то параллельно включается второй насос, может быть даже ситуация когда насосы стоят. 

 

Следовательно, через отключенный насос никакого воздуха в колонну не зайдет и не выйдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для ясности прилагаю схему ваккумсоздающей системы подобную проектируемой post-28421-0-21999400-1407052346_thumb.jpg, за исключением применения пароэжекторных насосов с барометрическими конденсаторами. По нашей схеме пароэжекторные насосы с барометрическими конденсаторами и емкостью, заменены на вакуумную установку из двух насосов, установленных на ресивере/сепараторе.

 

P.S. титул книги откуда взял схему: post-28421-0-03823400-1407052413_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и написали вы за мое отсутствие!

Во первых, ответ Юрию Георгиевичу: если вакуумная колонна сообщается  с атмосферой, в том числе и через гидрозатворные элементы и на трубе ОТСУТСТВУЕТ запорная арматура, то ПК не устанавливается, но как только появится ЛЮБАЯ запорная арматура на трубопроводе паров из колонны и появится вариант даже гипотетического закрытия - клапан обязателен. А если учесть, что эжекторы, теплообменники и др. оборудование отключено арматурой для ремонта - ПК обязателен. На что его считать: пожар, пар и др. - это показывают расчеты. На всех новых вакуумных колоннах есть ПК. Со старыми почти не сталкивался - не скажу.

Чтобы вакуум держался, не пускал клапан и не было такого агрессивного воздействия на его со стороны среды - применяют на входе в клапан мембраны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Арматуры будет море (если проект будет реализован) у обоих холодильников во-первых, да и через пластинчатые холодильники большой объем газа полагаю быстро не проскочит.

 

Хорошо, что нашлось подтверждение моим выводам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this