Даниил Иванов

Расчет защитного футляра

Рекомендованные сообщения

Реконструируем газопровод в месте перехода через строящуюся а.д. Встал вопрос: каким образом посчитать толщину стенки защитного футляра. Прокладка открытая, т.к. дорогу еще не построили. Условный диаметр фуляра Ду500.Как учесть в расчете насыпь (в месте перехода ее высота до 10 м). Если брать вес грунта над трубой, то получается, что чем выше насыпь тем больше толщина, но есть сомнения. Образуется ли в этом случае свод обрушения над трубой. Перерыл кучу литературы, но конкретного примера не нашел. Конечно, можно просто посчитать нагрузку на трубу сверху, но будет ли это правильно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При одновременном строительстве я бы учитывал всю насыпь, т.к. земля сверху футляра будет рыхлая, а уплотнится лишь со временем.

Расчет футляра с учетом свода обрушения приведен в книге "Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов", Быков, 2006. В интернете есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах